DLT821-2002中4.8.3为什么X射线要采用双胶片,为什么不对γ射线要求

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
zsyfsg | 2014-10-14 10:54:58 | 显示全部楼层
4.8.2节已经解释了哦,4.8.3相当于对4.8.2进行补充。
renvance | 2014-10-14 13:05:47 | 显示全部楼层
谢谢,恍然大悟
王绪军 | 2014-10-14 21:49:54 | 显示全部楼层
DL标准这样规定了,执行情况如何?都在这样干吗?
renvance | 2014-10-16 12:42:58 | 显示全部楼层
基本没有,操作起来很难
尖尖角 | 2014-10-22 16:22:10 | 显示全部楼层
实际上标准虽然说采用双胶片技术,而且是不同感光速度的胶片,但实际上实行起来很难,实际上现场采用的是同样感光速度的胶片,通过调节中屏和前后屏的厚度,保证壁厚的变化双胶片的前后曝光量的差距,使得底片在标准的黑度范围,也就是前片看厚壁处,后片看薄壁处,
renvance | 2014-10-22 19:54:35 | 显示全部楼层
我是搞监检的,我的同事向安装单位提出这样的问题,说实话让安装单位改,基本不可能,个人觉得也没必要,
renvance | 2014-10-29 07:52:12 | 显示全部楼层
通过提高X射线管电压,来提高X射线能量,也可以获得较大的检测范围。