MsS超声导波换热器管束快速筛查技术在近十几年来得到了迅速发展,其优势如下:
▲  无盲区、100%覆盖检测换热器管束整个区域,包含U型弯头、管板区及折流挡板区域;
检测速度快:检测一根热交换器管仅需要10-20秒钟;
▲  仅需清洗探头接触部位,无需清洗整个换热器管;
▲  探头无需移动,劳动强度小,成本较低;
▲  检测距离长:最长可以单次检测长度达30m的换热器管;
▲  可识别轴向、环向缺陷及识别折流挡板处和U-型弯头区域的腐蚀缺陷;
▲  具有较高的检测灵敏度,可以完全满足并部分高于现有的涡流检测标准。
▲  100%检测U型换热器管和新型的换热管(波纹管和螺旋扁管等)。

联系:13****21452  [url=mailto:10****109@qq.com]10****109@qq.com[/url]
N-D-E | 2015-5-29 16:39:01 | 显示全部楼层
通过模拟样管,检测结果和实际缺陷信息情况不知如何?