[请教] 人孔角焊缝检测

[复制链接]
查看4551 | 回复7 | 2012-5-1 12:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
按现时的标准与规范。主体焊缝100%检测的。其人孔角焊缝应采用何种方法检测
求解?
意见还意见,工作还工作
小蚂蚁 | 2012-5-2 11:38:37 | 显示全部楼层
一般采用MT或者PT.
爽歪歪 | 2012-5-2 19:04:07 | 显示全部楼层
有人说要用RT或UT啊
意见还意见,工作还工作
ZGP | 2012-5-3 08:58:22 | 显示全部楼层
按技术要求。
天山 | 2012-5-4 16:10:24 | 显示全部楼层
我也遇到过同样的问题,不知RT用什么标准啊
爽歪歪 | 2012-5-4 18:48:08 | 显示全部楼层
是的,请老师讲解相关的依据和标准{:soso_e183:}
意见还意见,工作还工作
强天鹏 | 2012-5-5 09:09:31 | 显示全部楼层
JB/T4730-2005没有列入角焊缝射线照相,不过该标准正在修订,预计明年发布,新版本将包括角焊缝照相。目前如果要进行角焊缝照相,可以参考GB/T3323-2005,或参考欧洲标准。
新年祝辞:兔年降临,万象更新!目标远大,前程光明!财富茂盛,日进斗金!事业兴隆,步步高升!健康身体,和谐家庭!祝您 新的一年事事顺心!
爽歪歪 | 2012-5-5 09:43:28 | 显示全部楼层
谢谢强总解释{:soso_e176:}