[请教] 蒸规

  [复制链接]
查看14064 | 回复22 | 2013-7-30 15:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
“受压管道和管子对接接头做无损检测抽查时,发现有不合格的缺陷,应当做抽查数量的双倍数目的补充无损检测。如果补充检测仍不合格,应当对该焊工焊接的全部对接接头做无损检测”。  请问这句话怎么解释?比如 水冷壁1000道口  抽查比例25%   ,在这250张片子中有三张片子不合格,那么我需要再拍250道口 。如果还有几张不合格我需要100%检查,这样解释对吗?




360124249 | 2013-7-31 16:08:05 | 显示全部楼层
谢谢
查询《TSG/G 0001-2002锅炉安全技术监察规程》:应当对该焊工当日焊接的管子对接接头进行抽查数量双倍数目的补充检测,如仍有不合格,应当对该焊工当日接管焊接接头进行检测。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

丁伟臣 | 2013-7-30 16:54:02 | 显示全部楼层
可按不同焊工进行分批作检测!
伟臣答疑回来啦!
360124249 | 2013-7-30 22:40:03 | 显示全部楼层
谢谢   工作量太大了
陕西农民 | 2013-7-31 07:20:39 | 显示全部楼层
是的,如果客户有要求,须按焊工抽检,补充及扩检到该焊工的100%。
zwfwx888 | 2013-7-31 07:43:51 | 显示全部楼层
{:soso_e127:}
liushanger | 2013-7-31 09:00:30 | 显示全部楼层
工作量太大了
liurong | 2013-7-31 14:35:40 | 显示全部楼层
这个问题看规程《TSG/G 0001-2002锅炉安全技术监察规程》有明确规定。
开心每一天
zyylrq | 2013-8-1 08:39:45 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
在不断取得一点小知识,不断地进步,感觉非常欣喜,尤其是在社区能和大家交流请教,再也不感到孤单!   ... ...
瑛昱璎珞 | 2013-8-1 09:03:42 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}