[分享] 求赐教,关于射线探伤室迷道设计的详细解释?

[复制链接]
查看10559 | 回复5 | 2012-8-31 10:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂射线探伤室的辐射防护一直存在个先天缺陷,侧铅门无迷道设计,因防护足够,在环评、验收、取辐射许可证都通过了。但最近一次省辐射监督站来我厂检查,开机状态下从门口测量也就是自然本地剂量,但他们说国家有迷道设计硬性要求,也很无奈,我们生产经理表示坚决支持,我们想办法解决,但结构所限难以加设迷道,如下:

侧铅门外就是通道,无法加设,探伤室内布置也很紧张,做标准的S通道很难,我想在探伤室内侧铅门正对面设置个比门稍大一点的当板,如下:

请各位专家给点意见,这样设置合适吗?迷道设计具体的要求或者标准是咋样的?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
榕兴 | 2012-9-3 08:45:10 | 显示全部楼层
钢板要换成12当量的铅板,也许可行
石鑫东 | 2012-9-8 09:47:42 | 显示全部楼层
谢谢,铅门的防护已经足够,现在是完成“迷道设计”的整改。
yuwen | 2013-10-15 13:32:27 | 显示全部楼层
在探伤间里面加迷道
天行建-荣探 | 2013-12-23 09:44:17 | 显示全部楼层
新人,来学习了,谢谢分享
x射线探伤机  www.rtndt.com
杭州荣探无损检测设备有限公司
天行建-荣探 | 2013-12-23 09:44:49 | 显示全部楼层
新人,来学习了,谢谢分享
x射线探伤机  www.rtndt.com
杭州荣探无损检测设备有限公司