      我认为:作为工程技术人员、特压容器检验师,有些力学知识,还是很重要的。下面这个故事,是三十多年前我的亲身经历。
      一个在建的5000立方米常压拱顶(固定顶)金属油罐,在充水试验后(放出水后)发生了永久变形:罐底板边沿四周翘离了沥青基础面,大约1cm;罐体最上圈梁处向内凹陷了;原来坡度很小的拱顶,现在几乎成了个球缺,内径变小,才连带把罐体最上圈梁弄得向内凹陷了。
      有人认为:油罐顶部有高出半米左右的放水管,既使将水充满油罐,水也会自动从放水管流出来,怎么会产生如此严重的变形呢?我回答说:
      这确实是充水过量造成的。在正常情况下,油罐充水高度只应到罐体圈梁附近,放空后,圆形罐底板中心高,四周边缘低,边缘与沥青基础面贴合很好,罐顶和圈梁也不会发生上述变形。由于过量充水(充水人员离岗、去看电影了),造成水从放水管溢出,水位比正常水位高出约2.5m,罐顶平均所受内压约为1250mm水柱。而罐顶设计允许最大内压为200mm水柱,超载6倍多,且罐顶受力的合力可以认为集中在其中心,这个力对圈梁造成了巨大力矩,不但使整个油罐的拱顶上突,也使圈梁内凹;当然罐底也向半球方向变形,产生了上述状况。
      经过这件事,更使我相信:知识就是力量!