[请教] 常压容器的射线检测

[复制链接]
查看10971 | 回复13 | 2015-5-7 22:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司制造一台常压容器,纵缝长度1600,按照钢制常压容器标准要求10%检测,按JB/T4730标准III合格,请问检测这条焊缝
的长度要满足至少250吗?有人说只要拍160就可以了,对吗?
快乐宝宝 | 2015-5-9 06:54:10 | 显示全部楼层
请问你的依据是什么或者是什么标准上有这个明确的要求呢?我也是这样认为应该不小于250,但没有找到依据,所以就有人说只要160就可以了,不要浪费片子的。
LZQ | 2015-5-9 23:08:43 来自手机 | 显示全部楼层
GB150有规定
快乐宝宝 | 2015-5-10 22:07:30 | 显示全部楼层
常压容器受GB150管辖吗?
孙贤明 | 2015-5-11 15:56:19 | 显示全部楼层
如果标准没有要求片子的规格为何不能使用小规格的片子呢?按照检测要求只要不小于10%就行,只拍160应该是可以的。标准没有要求到的就根据合同,合同没有提到的话,只要不低于最低要求即可。以上纯属个人观点!
zhongbo | 2015-5-14 20:04:47 | 显示全部楼层
满足10%,同时也要满足250mm的。GB 150和JB/T4730  两个应该合用
逆风的鱼 | 2015-5-16 08:37:39 | 显示全部楼层
拍160长度应该不符合吧,我在单位进行检测的时候按照透照工艺没有拍过160长啊
丁伟臣 | 2015-5-16 21:35:58 | 显示全部楼层
抽样的最少长度由制造规范规定,如ASME VIII-1规定,最少长152MM。
伟臣答疑回来啦!
快乐宝宝 | 2015-6-4 22:01:17 | 显示全部楼层
谢谢丁工的答疑,我理解为按照常压容器标准,只要拍160就够了对吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册