[请教] 请教各位老师关于钢结构焊接球网架焊接探伤问题

[复制链接]
查看23881 | 回复15 | 2015-1-10 13:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
表中X D Z 各代表什么意思,为什么有的X是100 50   反射波在二区,如果是根部未焊透,反射波也应该是三区

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
hanlulu396 | 2015-1-10 13:40:08 | 显示全部楼层
希望各位老师能提提自己的意见
150133733 | 2015-1-10 14:52:47 | 显示全部楼层
X代表起使点,D代表缺陷深度,Z代表水平位置,L代表缺陷长度
hanlulu396 | 2015-1-10 15:02:56 | 显示全部楼层
150133733 发表于 2015-1-10 14:52
X代表起使点,D代表缺陷深度,Z代表水平位置,L代表缺陷长度

能否用图示表示下呢,怎么X 有的是100  50    0
150133733 | 2015-1-10 15:26:03 | 显示全部楼层
从起使点过来100mm,,后面就是50mm,你要把画张张开图就知道了,和我们考试起使点是一样的
hanlulu396 | 2015-1-10 15:30:05 | 显示全部楼层
150133733 发表于 2015-1-10 15:26
从起使点过来100mm,,后面就是50mm,你要把画张张开图就知道了,和我们考试起使点是一样的 ...

焊接球与焊管焊接的,是一周焊缝,那个是起点呢
150133733 | 2015-1-10 15:35:14 | 显示全部楼层
这个是人为定的,那你要问是谁探伤的,然后再下定论
hanlulu396 | 2015-1-10 15:37:36 | 显示全部楼层
150133733 发表于 2015-1-10 15:35
这个是人为定的,那你要问是谁探伤的,然后再下定论

这是不是我们自己人探,第三方查出来有问题的,给了一个不合格的汇总表的
150133733 | 2015-1-10 15:41:06 | 显示全部楼层
那你到现场去找这些构件,探探到底结果是不是这样子的
hanlulu396 | 2015-1-10 16:00:08 | 显示全部楼层
150133733 发表于 2015-1-10 15:41
那你到现场去找这些构件,探探到底结果是不是这样子的

如果像你说的那样的话,随便找一组数据出来验算下,好像不符合,水平14mm  深度10mm   折射角是71度的,arctan71不等于14/10呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则