[请教] 4730评级有处疑问

[复制链接]
查看15614 | 回复7 | 2014-9-19 00:09:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 假面 于 2014-9-19 00:14 编辑

请问,4730中,对焊缝对接接头的评级,多个缺陷9T 范围内累计长度不大于T   还有底下备注不足9T 按比例折算,折算后累计长度小于单个指示长度,按单个指示长度评定   

这个是什么意思?怎么折算?
麻烦举例回复   谢谢

标准没在手,可能描述的不够准确

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
健康身体是基础,良好学风是条件,勤奋刻苦是前提,学习方法是关键,心理素质是保证。
假面 | 2014-9-19 00:15:19 来自手机 | 显示全部楼层
截了个图  麻烦帮忙   太纠结了
枫林晚 | 2014-9-24 00:25:36 | 显示全部楼层
标准关于累计缺陷的规定,以I级合格为例:当焊缝长度小于1/3÷1/9=3T时,按比例折算会出现累计缺陷小于3T/9=T/3的情况,而单个缺陷长度跟焊缝长度无关为T/3;就出现累计长度允许值小于单个允许值;此时就应该以单个缺陷长度T/3为合格基准。例如:60mm板厚的焊缝,长度为540mm,那么累计长度允许值为T=60mm,单个缺陷长度为T/3=20mm;若焊缝长度只有150mm,按比例折算:t=T×150/540=16.7mm,而单个缺陷允许值却依然为T/3=20mm,单个缺陷允许值比累计缺陷还大,明显有矛盾,因此标准上规定,此时累计缺陷长度的允许值就按照单个缺陷长度评级。
好好学习天天向上
假面 | 2014-9-24 12:33:44 来自手机 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2014-9-24 00:25
标准关于累计缺陷的规定,以I级合格为例:当焊缝长度小于1/3÷1/9=3T时,按比例折算会出现累计缺陷小于3T/9 ...

谢谢,明了了
健康身体是基础,良好学风是条件,勤奋刻苦是前提,学习方法是关键,心理素质是保证。
明明 | 2014-10-10 20:58:25 | 显示全部楼层
为什么要按照t=T×150/540=16.7mm,这个算法算呢?
明明 | 2014-10-10 21:06:08 | 显示全部楼层

为什么是1/3÷1/9=3T呢
假面 | 2014-10-11 11:47:43 来自手机 | 显示全部楼层
明明 发表于 2014-10-10 20:58
为什么要按照t=T×150/540=16.7mm,这个算法算呢?

焊缝长度:150
9T:540
T/3=20
540/150=60/x
X=16.7

X<20

累计长度应小于20不是16.7
健康身体是基础,良好学风是条件,勤奋刻苦是前提,学习方法是关键,心理素质是保证。
huxiaoming0113 | 2015-7-14 10:14:01 | 显示全部楼层
解释的很到位。