按照150标准,进行抽检时丁字口需100%检测,如有这么一个问题:检测纵缝时,如纵缝长度为1000mm,需要20%检测,那么我只检测一个丁字口,检测长度是300mm,纵缝另一个丁字口我在环缝上检测中体现出来,是否允许这样操作?请教各位
小蚂蚁 | 2014-7-10 11:41:30 | 显示全部楼层
有环缝才能产生T字接头,只要有这样的T接头,都必须检测。而纵焊缝的检测只要满足大于等于20%的检测比例就可以了。无需两头检测,浪费时间也增加成本。
滚烫的小米粥 | 2014-7-11 16:54:45 | 显示全部楼层
丁字口抽检相对于环缝来说,一条纵缝连接两条环缝,产生的丁字口必然都要拍啊!