[请教] 水泥罐应该怎样检测?

[复制链接]
查看13916 | 回复14 | 2013-1-8 19:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人会说:按图纸检测就可以了!
图纸要求是:主体焊缝(厚度为16mm)20%RT检测。是否可以将主体焊缝改为20%的UT检测?或者100%的UT检测?
如果可以改的话。依据是什么?
注:主要符合法规标准。我们可以叫设计人员将原来的20%RT改为20%的UT或100%的UT。 想改为UT目的是减少工作量与劳动力。
意见还意见,工作还工作
糟老头子 | 2013-1-9 00:43:47 | 显示全部楼层
如果确定改成20%的超声波检测和20%的射线检测效果一样甚至更好的话,那就改咯。但由于近表面的关系只是超声检测应该是不够的,或许要辅以磁粉和渗透
我们都是在孤单中执著行走的孩子!
爽歪歪 | 2013-1-9 20:11:00 | 显示全部楼层
或许要辅以磁粉和渗透

好的。按4730要求加MT100%
意见还意见,工作还工作
丁伟臣 | 2013-1-9 20:20:37 | 显示全部楼层
如没有具体的法规要求,与客户协商解决。
伟臣答疑回来啦!
爽歪歪 | 2013-1-9 23:51:49 | 显示全部楼层
与客户协商解决。
我们从来不与客户商量的!客户要谈的只是价钱{:soso_e100:}
意见还意见,工作还工作
爽歪歪 | 2013-1-9 23:53:42 | 显示全部楼层
按4730标准。将20%RT改成20%UT+100MT应该可以了吧!
丁工你说成不成?
意见还意见,工作还工作
nde7225030 | 2013-1-10 07:44:33 | 显示全部楼层
关键是图纸的要求,任何检测最终结果要与图纸相符,客户也不能改,只有设计者能改。
爽歪歪 | 2013-1-10 17:56:39 | 显示全部楼层
只有设计者能改

是的。可以叫设计改
意见还意见,工作还工作
xumingming | 2013-1-11 08:30:36 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
xumingming | 2013-1-11 08:30:53 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册