[请教] RT检测AB级和B有何区别?

  [复制链接]
查看23508 | 回复27 | 2012-11-30 19:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 爽歪歪 于 2012-11-30 19:38 编辑

按JB4730标准
射线检测技术分为三级:A级——低灵敏度技术;AB级——中灵敏度技术; B级——高灵敏度技术。
3.2.2  A级和AB级射线检测技术应采用T3类或更高类别的胶片,B级射线检测技术应采用T2类或更高类别的胶片。胶片的本底灰雾度应不大于0.3。
请问:柯达AA400胶片是否合符T2要求?
4.3.1  所选用的射线源至工件表面的距离f应满足下式的要求:
AB级射线检测技术: f ≥ 10d·b 2/3
B 级射线检测技术:  f ≥ 15d·b 2/3
请问还有什么?
意见还意见,工作还工作
丁伟臣 | 2012-11-30 20:42:09 | 显示全部楼层
IQI要求、一次透照长度、增感屏、不清晰度要求、胶片系统等级等不同!
伟臣答疑回来啦!
阿德哥 | 2012-11-30 21:33:59 | 显示全部楼层
丁老师说的对。对一般X照像胶片提高一个档次。曝光量增加。一次透照长度减少。
爽歪歪 | 2012-11-30 22:13:54 | 显示全部楼层
能具体说说吗?
意见还意见,工作还工作
唐宋元明清 | 2012-12-1 08:56:13 | 显示全部楼层
不清楚,来学习一下
220303110a | 2012-12-1 11:44:41 | 显示全部楼层
柯达AA400胶片属于T3类

AB级检测技术与B级技术的裂缝检测出不同,对裂纹类缺陷的检测率不同。胶片系统的选用、曝光量、一次透照长度、像质指数都不同,B级更严格些。
zyylrq | 2012-12-1 19:39:30 | 显示全部楼层
学习
在不断取得一点小知识,不断地进步,感觉非常欣喜,尤其是在社区能和大家交流请教,再也不感到孤单!   ... ...
岁月流光 | 2012-12-1 21:51:09 | 显示全部楼层
学习了{:soso_e163:}
心远路遥 | 2012-12-2 12:50:32 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
Endlesslove | 2012-12-2 15:46:57 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则