18641739865 发表于 2020-4-12 08:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 
哪位大神知道钢管承插接口用哪种方法做无损检测,如何做?求分享
 

精彩评论5

正序浏览
18641739865 发表于 2020-4-16 11:30:47 | 显示全部楼层
 
求哪位大神指导下
 
 楼主| xianggy 发表于 2020-4-25 08:38:23 | 显示全部楼层
 
可以用源进行射线检测,但一般都是做PT,具体看设计要求和焊缝等级
 
杨会敏 发表于 2020-5-1 11:39:00 | 显示全部楼层
 
内部缺陷和间隙用RT,表面用PT
 
sdlylfb 发表于 2020-5-5 10:41:58 | 显示全部楼层
 
PT和RT,RT不容易实现就改UT
 
sdlylfb 发表于 2020-6-19 15:44:17 | 显示全部楼层
 
插焊,貌似射线拍不了,做个表探算完
 