关灯
开启左侧

[请教] TOFD检测发现整道焊缝出现缺陷信号是什么原因

[复制链接]
竹韵清心 发表于 2019-10-14 18:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 
检测的是水电压力钢管纵缝,Q345R材质,埋弧焊,TOFD检测时发现整道焊缝都有图谱所显示的缺陷信号,且都在一层。之前也遇到过,很肯定是母材里面缺陷,超声没有信号反射波,TOFD在母材上拉也有缺陷影像,后来还专门拍了片子,母材和焊缝未发现缺陷。焊缝是符合标准的,可是TOFD检测标准不适用于母材缺陷,所以不好评判是否合格。所以想请问这是因为母材有什么缺陷才会导致这样的影像,此类缺陷是怎么产生,另外业主叫我们拿个建议,该节管子是否能用。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
 

精彩评论2

正序浏览
yanghaiquan 发表于 2019-10-16 12:57:56 | 显示全部楼层
 
1、在邻近异常焊缝的母材区域使用TOFD扫查母材(声束不通过焊缝),将母材图谱与焊接接头图谱相比较,确认信号相关性;2、按照设计要求或相关标准要求对钢管进行无损检测复验,以确认管材本身符合设计要求;3、证明非相关信号来自于母材且母材复验结果为符合要求时,对焊接接头TOFD图谱中的非相关信号予以放行。
 
杨会敏 发表于 2019-10-16 23:46:04 | 显示全部楼层
 
用TOFD在母材上做,看母材上是否有显示
 
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

排行榜
Copyright 2004-2018 © 远东无损检测资讯网 All Rights Reserved.    苏ICP备08115737号-1