关灯
开启左侧

NB/T47013.2-2015管座角焊缝

[复制链接]
huangxianqiao 发表于 2015-8-4 15:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 
请教各位同行:插入式和安放式接管角接接头对接焊缝射线检测应怎样进行检测结果和质量分级,母材的公称厚度怎样确定,NB/T47013.2-2015标准上未见明确规定。
回复

使用道具 举报

 

精彩评论5

正序浏览
npw 发表于 2015-8-12 15:19:03 | 显示全部楼层
 
插入式的怎么拍啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 
jxtjndt 发表于 2015-8-12 16:49:39 | 显示全部楼层
 
参照NB/T47013.3-2015第3.7条,插入式接管角接接头工件厚度为筒体或封头公称厚度。安放式接管角接接头工件厚度为接管公称厚度。T型焊接接头工件厚工为腹板公称厚度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 
jxtjndt 发表于 2015-8-12 16:55:17 | 显示全部楼层
 
npw 发表于 2015-8-12 15:19
插入式的怎么拍啊?

见NB/T47013.2-2015附录E。一般常将胶片放在内壁。注意透照厚度差的补偿。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 
笑笑学探伤 发表于 2015-8-18 16:01:01 | 显示全部楼层
 
管板角焊缝 有专用的设备,透照方式是往后透照。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 
220303110a 发表于 2016-1-28 17:22:57 | 显示全部楼层
 
所有的无损检测标准对焊缝两侧母材厚度不一致时,都规定的以较薄侧为准,怎么还说标准没明确规定?