现场爆裂管道

  [复制链接]
查看8626 | 回复26 | 2012-7-22 13:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料分享
资料名称:
资料用途:
资料简介: -
资料截图: -

一蒸汽锅炉高过管道爆裂现场;爆裂后的水压将下侧管道冲击出一条口子。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
http://www.fendti.cn/static/image/smiley/comcom/2.gif  [url=http://www.fendti.cn/static/image/smiley/comcom/2.gif]http://www.fendti.cn/
明明a | 2012-7-26 14:02:32 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
yxqiao99 | 2012-7-27 07:25:28 | 显示全部楼层
{:soso_e134:}
czl343608193 | 2012-7-27 12:12:56 | 显示全部楼层
{:soso_e126:}
<img src=&quot;static/image/smiley/comcom/1.gif&quot; class=&quot;vm&quot;>
wangjiabao | 2012-7-27 15:59:11 | 显示全部楼层
好照片。
追梦赤子心 | 2012-7-27 18:16:40 | 显示全部楼层
the thickness should thicker
德德 | 2012-7-28 10:40:47 | 显示全部楼层
{:soso_e126:}
强天鹏 | 2012-7-29 23:01:21 | 显示全部楼层
管材质量不好?还是弯管加工有问题?
hd_cfr | 2012-7-30 19:15:05 | 显示全部楼层
强天鹏 发表于 2012-7-29 23:01
管材质量不好?还是弯管加工有问题?

最后的通过个方面商讨,并全部检验后:
1. 生产厂家在加工过程中没达到设计要求的厚度,相同管道两根都不达标;
2. 此管道当时是已试压合格,在试运行的一周内出现的问题,管道本身是存在质量问题;
http://www.fendti.cn/static/image/smiley/comcom/2.gif  [url=http://www.fendti.cn/static/image/smiley/comcom/2.gif]http://www.fendti.cn/
wanggt052 | 2012-7-31 16:08:10 | 显示全部楼层
学习学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则