问一个关于“焊缝外观”的概念和如何评定外观缺陷的事

  [复制链接]
查看11209 | 回复9 | 2018-7-25 20:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、GB50683规范要求100%无损检测的,外观等级是I级。这个“外观”是内表面和外表面吗?还是只是外表面?2、外观检查合格后,方可申请无损检测。对于DN400及以下的管道对接,内表面是检查不到的。这个怎么处理?

3、接第一条,如果外观是内表面和外表面。NB47013.2标准要求II级片要求:根部内凹是允许的,有一定的长度和深度的要求。而GB50683规范外观I级要求,根部内凹和咬边是不允许的。这个对于DN400及以下的管道怎么解决?
wwlchengfeng | 2018-8-2 11:12:59 | 显示全部楼层
这个贴子已经终结了吗?怎么没人回复呢
zrj160026 | 2018-8-6 16:59:04 | 显示全部楼层
看颜色和长度,如果颜色深和长度超过3分之一我都让他们返工,内咬你要看有没有线性缺陷,只要有1mm都不要放,我这是必反。
wwlchengfeng | 2018-8-7 22:03:35 | 显示全部楼层
zrj160026 发表于 2018-8-6 16:59
看颜色和长度,如果颜色深和长度超过3分之一我都让他们返工,内咬你要看有没有线性缺陷,只要有1mm都不要放 ...

哦,但是外观规范要求内咬边和内凹就不允许
杨会敏 | 2018-8-23 14:36:11 | 显示全部楼层
GB50683和NB/T47013是两个不同系列的标准。GB50683焊缝外观检验是相对射线和超声等内部缺陷(全体积范围)检查方法而言,一般指内外表面检查。DN400及以下的管道对接焊检查时,如果焊缝离管子端部小于一定长度,即可达时,要求内外表面均做检验,不可达时可不做检查,但应在报告中注明。这时的内表面缺陷可通过射线检验检查
wwlchengfeng | 2018-8-24 22:44:28 | 显示全部楼层
杨会敏 发表于 2018-8-23 14:36
GB50683和NB/T47013是两个不同系列的标准。GB50683焊缝外观检验是相对射线和超声等内部缺陷(全体积范围) ...

支持你的观点,谢谢!
李庆毛毛虫 | 2018-8-25 21:04:36 | 显示全部楼层
焊缝外观是个很模糊的答案
李庆毛毛虫 | 2018-8-25 21:05:00 | 显示全部楼层
可能会有不同个卡饭
西风逐月 | 2018-9-14 09:49:14 | 显示全部楼层
小管子内凹,内咬边。评片让我头大
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则