[分享] 带电局放检测技术在开关柜(C-GIS)和GIS中的现场运用

  [复制链接]
回帖奖励 10 金币      回复本帖可获得 2 金币奖励! 每人限 1 次
查看9761 | 回复1 | 2018-3-8 10:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.随着电力需求的不断增大.电力设备电压等级的不断提高,电网中高压GIS的应用越来越广泛。由于GIS结构紧凑,承受的工作场强往往很高.因此对GIS设备的绝缘性能有很高的要求。但在GIS制造、运输和现场安装调试的过程中.有时会产生一些绝缘性缺陷。这些缺陷在GIS运行过程中可能会引发绝缘故障,甚至造成严重的系统事故,C-GIS是GIS技术与开关柜技术相结合的产物,也称作气体绝缘开关柜。C-GIS具有柜式外壳,它是将三相高压元件装在内设间隔的焊接钢板箱体内,箱体内充略高于大气压的SF6气体作为绝缘。C-GIS不受外界条件的限制,可以运行在环境恶劣的场所。目前在12~126kV的电压等级中,国外各大制造公司都有C-GIS的产品。目前12—72.5kV等级中的产品种类较多。
通过现场局部放电的检测希望得到以下几个结果:①C-GIS设备内是否有局部放电存在;②局部放电的具体位置;③局部放电的类型;④c-GIS缺陷的严重程度,对运行安全性的危害程度,及应该采取的措施
实践表明,局放测量技术有效弥补了目前C-GIS设备检测方法的不足,及时发现和避免了C-GIS设备故障的发生,保障了C-GIS设备的安全运行。
2.检测方法:
其检测方法包括:
  • 常规脉冲电流法(不推荐)
  • 地电波法(TEV)
  • 超声波法(AE)
  • 超高频法(UHF)
  • 联合定位法
笔者在这主要介绍超声检测在气体绝缘开关柜C-GIS和GIS中的运用,超声波法其优点是设备使用简便、技术相对成熟、现场应用经验比较丰富,超声波信号抗电磁干扰的能力比较强,其测量频率范围通常在20~100 kHz.在此频段可以很好地滤除干扰获得较好的信噪比。此外,通过对各间隔的逐个测量,比较信号的幅值可以定位到缺陷发生的腔体甚至精确到厘米范围内,具有抗电气干扰能力强,定位精确度高的优点。超声波法通过测量多个不同位置的超声传感器所测得的时延,利用空间几何方法计算出局部放电源的位置,实现绝缘缺陷的准确定位,超声波传感器通常采用非侵入式结构不需要预先安装到GIS本体中.检测时不会对GIS正常运行产生影响。但缺点是声信号在通过气体和绝缘子时衰减很严重.无法检测出某些缺陷(如绝缘子气泡)引起的局部放电,而且易受现场周围环境的影响,特别是设备本身如果产生一定的机械振动,会使超声检测产生较大的误差。
联合定位法的基本思想是先采用IEV普测,再采用UHF法对C-GIS和GIS局部放电进行初步定位分析,确定局部放电的大致范围,最后采用UHF法和超声法联合进行定位分析,实现绝缘缺陷的精确定位。
3.结论
①TEV、超声波法与超高频法可有效检测运行充气柜的局放,弥补了C-GIS和GIS备交接和例行试验的不足。
②采用联合诊断检测法,可以实现精确定位。先进行TEV绝缘缺陷有无判断,再用多路超高频初步定位,最后用多路声电联合定位,能进一步提高局部放电定位的精度,减少缺陷处理时间。
③通过声电联合技术同时检测局部放电信号的UHF信号和超声信号,对两种信号进行对比分析,能更加有效地排除现场干扰,提高局部放电和缺陷类型识别的准确性。
④现场应用情况表明,检测的C-GIS和GIS局部放电在线检测技术能有效地发现运行中C-GIS和GIS的绝缘缺陷,为实现C-GIS和GIS设备的状态检修提供有力的检测手段。
4.长沙鹏翔电子科技有限公司为您提供专业的声发射装置,用以检测GIS和空气开关柜的局部放电,如有意向者
电联18273664121(欧先生),或加 QQ2881036733 进行交流