[请教] 钢结构箱型柱内隔板电渣焊UT检测怎么验收

[复制链接]
查看8355 | 回复0 | 2017-3-25 08:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在一般都是用直探头进行检测,检测灵敏度怎么调节?缺陷起始点怎么确定?是否有反射波就表示未熔好?钢结构箱型柱(梁)内隔板电渣焊缝焊透宽度有没有要求?请说一下依据在哪里。还有就是电渣焊缝焊透的长度,是只要有没有焊透的地方就要求返修还是有一定的验收比例?返修是否直接在翼板上面气刨然后补焊就OK了?请各位知道的老师指导一下。