[讨论] 再谈钢板检测:缺陷认定和表面补偿

[复制链接]
查看6640 | 回复10 | 2014-6-4 23:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据JB/T4730规定,当钢板存在缺陷符合三条的情况下,才进行缺陷指示长度和指示面积的测量。但是,市场上很多检测人员并不认可只有符合缺陷的三条判据,才进行缺陷指示面积、指示长度的测量。不能只要存在缺陷波,就判定缺陷不合格。另外,钢板的表面补偿也不能任意加,曾接触过一个三级检测人员,对热轧钢板(未有锈迹,光洁表面)要求增加6dB。我们对此提出异议。三级人员对此不屑一顾,强调都是这么规定的。
我想说的是:一,目前的我国工艺,很难做到钢板一点缺陷波没有。
            二,表面补偿需要测量,不要自认为就可。有的钢板可能比同厚度的试块衰减还少。
枫林晚 | 2014-6-7 11:08:17 | 显示全部楼层
楼主的这个帖子写出了钢板超声检测的现状,个人看法如下:1:钢板超声检测的表面补偿必须实测,无论从透声性能还是表面粗糙度,板子和试块都存在差异,不能单纯的补偿几个db,如果表面比较粗糙或者锈迹比较厚,补偿的db数可能远远不止6db;也有钢板的综合透声性能比试块还好的情况,虽然这种情况不多,这时候就无需再进行补偿。如果增加6db了就只能作为扫查灵敏度,发现缺陷后应该降低6db进行评定。2:钢板一般尺寸比较大,同一张板子上不同地方的表面粗糙度也不相同,有时候相差很大,在检测时应该注意同一张板子表面状态的差异性,避免误判。3:对于直探头表面补偿的测量,个人认为可以对比底波高度,板厚和试块厚度不一样时,可以用插值法进行对比,减少误差。这种测量方法操作简单可行,即使有误差应该也在标准允许的范围之内(个人观点,如有错误请批评指出)。
好好学习天天向上
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

王绪军 | 2014-6-6 22:04:32 | 显示全部楼层
     材料是不连续的集合体。任何国家的钢板都不可能没有不连续。不满足合同,标准或者规范的不连续才是缺陷,离开了合同,标准或者规范怎么判定材料合格不合格呢?
      ASME规范钢板的超声波检测和验收相对国内的同类标准看似简单宽松,但它是检测满足美国工业发展体系和水平的,符合ASME或者AWS等规范的钢板,目前我国只有一种牌号的钢板符合。用ASME规范规定的超声波检测方法验收国内的其他钢板是不适合的。
      ASME规范其实是一个产品体系中最基本的要求,国外业主或者工程管理公司往往会针对项目的特点,对其购买的产品质量在合同中提出更适宜或者更高的检测,控制和验收要求,当然也会支付相关的费用。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

luolang1314 | 2014-6-5 06:45:41 | 显示全部楼层
表面补偿的确需要测量,但测量的方法,标准当中虽有规定,但操作方法较为复杂,且不一定对直探头适用;
即使光洁表面也有可能需要增加补偿,表面补偿不仅仅因检测面粗糙度不同,也因关注对比试块和待检钢板的声学性能差异;
对于薄钢板(20mm以下),采用双晶探头,标准说到过,增加10dB;对于其他情况,未作明确规定。
我国目前工艺,的确很少厂家能做到一点缺陷波没有。相对于ASME规范,对待钢板检测,是允许出现缺陷波的,而且验收较为宽松。很少见到ASME当中因钢板内部缺陷导致设备失效的案例。
丁伟臣 | 2014-6-6 05:33:18 | 显示全部楼层
标准的科学性和适用性有待提高!不是检测人员水平问题
伟臣答疑回来啦!
nde7225030 | 2014-6-6 15:56:46 | 显示全部楼层
标准的科学性和适用性有待提高!赞一个
edisonwang | 2014-6-18 09:53:31 | 显示全部楼层
主要是看合同中是否有要求,如果没有要求就只能按照一般标准进行约束了
德德 | 2014-6-26 07:23:48 | 显示全部楼层
标准是理论性的东西。但不执行标准又不行。实际操作时有一定的难度,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则