[请教] 压力管道的检测比例

    [复制链接]
查看18709 | 回复17 | 2013-6-8 10:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的锅炉,压缩设备等,压力一般不高也就0.1-0.8,兆帕,那么检测报告上的检测比例是填写接头数的%多少,还是填写每个接头的%多少
思想决定一切
小赵强 | 2013-6-10 08:04:58 | 显示全部楼层
个人觉得这个应该是每个接头的%
钓鱼翁 | 2013-6-10 09:06:46 | 显示全部楼层
应该是焊缝的%{:soso_e163:}
剑侠 | 2013-6-11 05:27:40 | 显示全部楼层
是焊缝的%
xcb526 | 2013-6-11 09:58:24 | 显示全部楼层
一般情况下是被检测接头道数÷接头总道数×100%。个别情况下(大管)按焊缝长度计算比例。

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
barbaria + 10

查看全部评分

lfdafei | 2013-6-11 12:08:07 | 显示全部楼层
xcb526 发表于 2013-6-11 09:58
一般情况下是被检测接头道数÷接头总道数×100%。个别情况下(大管)按焊缝长度计算比例。 ...

O(∩_∩)O谢谢
思想决定一切
lfdafei | 2013-6-11 12:09:03 | 显示全部楼层
钓鱼翁 发表于 2013-6-10 09:06
应该是焊缝的%

{:soso_e160:}
思想决定一切
雪恋无痕 | 2013-6-13 07:26:37 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
Nan168 | 2013-6-13 19:26:35 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
ZGP | 2013-6-14 08:22:32 | 显示全部楼层
按标准执行