[请教] 105*26的管子用什么透照方式

  [复制链接]
天行建-荣探 | 2013-12-25 09:47:21 | 显示全部楼层
新人来学习了
x射线探伤机  www.rtndt.com
杭州荣探无损检测设备有限公司
fgh222 | 2016-2-9 00:05:33 | 显示全部楼层
看看了                                                                  
刘文彬 | 2016-3-7 17:26:27 | 显示全部楼层
端木ゝ从云 发表于 2013-3-9 18:38
小径管具体的界限是多少了

标准中,对小径管的定义是外直径小于或等于100
福州张 | 2016-3-8 11:41:34 | 显示全部楼层
1、  首先,应明确“小径管”的定义,请参阅NB/T47013.2-2015第3.13条。
2、  一般情况下,选用双壁单影的透照方式。(如用管道爬行器的另当别论)
3、  是用γ源还是X射线机,焦距多少,N值也不一样,实拍张数,视具体情况而定。

漩涡鸣人 | 2016-3-23 20:11:30 | 显示全部楼层
双壁单影是必须的了
漩涡鸣人 | 2016-3-23 20:42:15 | 显示全部楼层
近期探伤遇到关于套管弯头对接焊缝拍片的问题:里面的弯头是ID416*10mm,外夹套的弯头是ID508*10mm,ASME标准要求RT FULL,外夹套弯头如果全部焊接完毕再套,就会套不进去,只能是分段焊接,难度在外夹套的弯头对接焊缝拍片问题,如果是双壁单影透照壁厚T40mm,一张一张拍吗?如果是用源中心透照,弯头焊缝是斜的,若放置中心两边焊缝相差很多,源不是在中心,透照不均匀,再者不知道散射线的影响会怎么样?不知道底片质量能不能满足要求?像质计有何要求?还有就是底片评定厚度如何界定?请高手指教!谢谢!
tg224035 | 2017-4-1 23:03:27 | 显示全部楼层
双壁单影拍8张
katndt | 2017-4-20 11:05:24 | 显示全部楼层
双壁单影法,拍4张片
qike126 | 2017-6-10 11:48:54 | 显示全部楼层
端木ゝ从云 发表于 2013-3-9 18:38
小径管具体的界限是多少了

≤100mm(NBT47013)
389564656 | 2017-6-18 21:02:57 | 显示全部楼层
我感觉应该是双壁单影吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则