φ108、φ114的管子双壁单影透照,底片上出现重缝或者上焊缝遮挡下焊缝的热区,这种底片合格吗,具体不符合4730那一条呢。
风唯一 | 2013-1-9 16:29:28 | 显示全部楼层
应该是不合格的,双壁单影的不可能上焊缝挡住下焊缝的,你肯定开口开的不好
wangjiabao | 2013-1-10 08:32:39 | 显示全部楼层
风唯一 发表于 2013-1-9 16:29
应该是不合格的,双壁单影的不可能上焊缝挡住下焊缝的,你肯定开口开的不好 ...

开口肯定不好,不合4730哪条呢?{:soso_e100:}
剑侠 | 2013-1-10 09:25:24 | 显示全部楼层
是不合格的.
徐华刚 | 2013-1-10 13:33:41 | 显示全部楼层
不合格,您已经选择双壁单影,最终在底片上成像只能为一条焊缝。你所说的问题是拍片人员操作不当,射线机窗口要紧贴工件表面。
瑛昱璎珞 | 2013-1-10 15:16:29 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
可儿 | 2013-1-11 09:47:26 | 显示全部楼层
不合格的 。焊接接头=焊缝+热影响区,其区域内都不应该有遮挡物。
这是工艺的问题,4730是具体的评定标准

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
wangjiabao + 2 赞一个!

查看全部评分

风唯一 | 2013-1-11 13:43:58 | 显示全部楼层
昨天我好像说错了,既然是双壁单影的话,底片上就只能出现一道焊缝,楼上的说的对,应该是你们的操作有问题。其他的我也不清楚,再请高人指点吧。
107659109 | 2013-1-12 09:23:40 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
nde7225030 | 2013-1-12 10:48:41 | 显示全部楼层
焦距多少,透照次数,一次透照长度等是否符合要求,