[请教] 关于T型焊缝 焊缝熔深检测的问题

[复制链接]
查看8250 | 回复7 | 2012-6-7 13:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
熔深焊要求探伤检查,有效熔透焊缝能进行超声波探伤么?根据我国的《钢焊缝手工超声波探伤方法及质量分析法》,其适用范围仅限于全熔透焊缝。若半熔透焊缝需要探伤,其验收标准应根据我国哪个规范执行?

以T型焊缝 熔深焊为例  20mm的腹板 30mm翼板  未开坡口。有效熔深尺寸 腹板两侧各7mm。用K2.5 /K2 探头在下图 2位置处 探伤,靠近焊缝用一次波探伤时,屏幕显示反射波 深度13~15. 探头在腹板两侧各探伤 反射波显示深度都一样。水平刚好在腹板与翼板之间。如果15处底部反射的话,判定两侧熔深只达 5mm,其中部10mm为焊透。暂时判定其熔深不达到设计要求14mm,两侧各7mm。请高手指点,应如何探伤熔深焊?下午打算按照工艺评定的参数焊接个试样,然后拿去做破坏性试验。

我现在做的不是全熔透,是熔深焊 两侧有效熔深各是7mm,板厚20mm。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
强天鹏 | 2012-6-8 08:03:26 | 显示全部楼层
如果不是全焊透的焊缝,使用常规超声进行检测,可靠性无法保证。
一般全焊透的焊缝才要求探伤。如果焊缝并不要求焊透,就不需要进行探伤了。
如果一定要对焊不透的焊缝进行超声检测,可以试一试采用TOFD,或PA.
新年祝辞:兔年降临,万象更新!目标远大,前程光明!财富茂盛,日进斗金!事业兴隆,步步高升!健康身体,和谐家庭!祝您 新的一年事事顺心!
丁伟臣 | 2012-6-8 08:59:31 | 显示全部楼层
相控阵超声检测可很好解决熔深测试问题,精度较高、可靠性好!
伟臣答疑回来啦!
wbh | 2012-6-8 16:03:05 | 显示全部楼层
非全熔透的都是做型式试验,靠焊接工艺来保证,焊接试样后切开,做宏观金相,实际测量熔深。
王绪军 | 2012-6-10 20:38:33 | 显示全部楼层
        看TB10212,有验收要求,宝鸡桥梁厂和山海关桥梁厂作为课题在上世纪做个研究和试验,他们有怎么探的工艺规程,不能说这个规程多么完善,按这个规程,至少到目前为止,据我了解,这类焊缝的焊接接头没有发生什么大问题!
    现在看来相控阵超声检测可以解决此问题;去年武船重工公司做个比对,美国奥克兰钢桥相似焊接接头就是用的相控阵超声检测。
allen_hay | 2012-6-15 15:46:33 | 显示全部楼层
楼上老师有没有奥克兰钢桥相控阵检测的相关资料??
我看在远东论坛时南京一家公司发表了一篇论文,急求之。
XINZ117 | 2012-6-15 18:53:44 | 显示全部楼层
allen_hay 发表于 2012-6-15 15:46
楼上老师有没有奥克兰钢桥相控阵检测的相关资料??
我看在远东论坛时南京一家公司发表了一篇论文,急求之 ...

呵呵,希望2012年的论坛资料到时候发光盘,就都有了
为人民服务 | 2012-6-15 23:22:43 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
学好无损检测技术,天天向上!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册