[请教] 有衬垫的焊缝检测

  [复制链接]
gpmz49 | 2013-8-2 07:38:51 | 显示全部楼层
10MM加垫板的对接焊缝用超声检测难度比较大,一般也做不准。最好RT检测。可以和设计院联系变更。
wzs2648 | 2013-8-2 08:17:19 | 显示全部楼层
超声波做的较少,学习中
jorsonsh | 2013-8-2 08:34:23 | 显示全部楼层
板材实际厚度是多少?垫板和板材贴紧了吗?看整条焊缝都是这样的吗?如不是,估计是咬边造成的!
☞_拒绝再玩 | 2013-8-5 09:28:05 | 显示全部楼层
1mm 的错边也有可能,比较难判 。
suibaojun | 2013-8-5 13:56:28 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
lywen0417 | 2013-8-6 17:50:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 lywen0417 于 2013-8-6 17:52 编辑

可能是错边且焊缝背面没有成型,由此造成的一边有反射波,一边没反射波。
705519253 | 2013-8-7 11:45:15 | 显示全部楼层
看看是不是错边,最好拍张片子验证下啊
george.gu | 2013-8-7 13:49:44 | 显示全部楼层
钢衬垫焊主要看你装配工艺,特别不开坡口的,间隙不能太小至少6~8MM,焊接时最好对着两个角各烧一批,再盖面,否则很容易在根部产生未焊透缺陷,有时波高不高的。还有如衬垫有间隙,焊枪没摆好,也会有缺陷回波,比较难判,长的返修